Szambo betonowe bez kominka wentylacyjnego

Autor Wątek: Szambo betonowe bez kominka wentylacyjnego  (Przeczytany 12900 razy)

0 użytkowników i 4 Gości przegląda ten wątek.

Zapytanie z Maila

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 31
  • Skąd jesteś: PL
Szambo betonowe bez kominka wentylacyjnego
« dnia: Wrzesień 17, 2022, 09:15:58 am »
Posiadam szambo betonowe ale bez kominka. Firma go nie założyła, a teraz przy odbiorze inspektor nakazał nam poprawę tego błędu. Czy taki kominek może być we włazie ?
Bardzo dziękuję za odpowiedź

ABC Szamba betonowe

  • Szef
  • Administrator
  • Nowy użytkownik
  • *****
  • Wiadomości: 46
  • Wycena, konsultacja
  • Skąd jesteś: Obsługujemy całą Polskę
Odp: Szambo betonowe bez kominka wentylacyjnego
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 17, 2022, 09:16:41 am »
Dzień dobry,

chodzi o kominek wentylacyjny z grzybkiem wysunięty 50cm nad ziemią?
Praktycznie nikt tego nie robi chyba że ma upierdliwego kierownika.

Posiadacie właz betonowy? Jeśli tak to można się pobawić wywiercić otwór
na średnicę 110mm wsadzić rurkę fi110mm

Uwaga właz betonowy może pęknąć

Po odbiorze, proponuje właz wymienić na żeliwny.


Można też dokopać się do rury doprowadzającej ścieki, wstawić trójnik,
zredukować do 110 i wyjść grzybkiem na zewnątrz

Zegarek Mirosław

690 493 500